电缆分支箱通用要求

发布时间:2020-11-03 浏览次数:0

电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。

母线系统

(1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T  2951.14中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。

(3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB  7947及表3的规定;

表3 母线和导线的颜色及排列规定

相别及颜色

垂直排列

水平排列

前后排列

A相(黄色)

B相(绿色)

C相(红色)

中性线(N)(蓝色)

电缆分支箱底部  

保护线(PE)(黄绿相间)

电缆分支箱底部  

对于出线采用塑壳断路器型式的分支箱应当满足以下要求:断路器的材料应具有耐非常热和火的能力。断路器采用3极,配置电子脱扣器,不带失压脱扣器,断路器同时具有隔离功能,表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。

出线采用熔断器型式的分支箱出线回路发生过载或短路故障时,每相应能独立分断,且三相开关手柄为连动设计,可带负荷分合。开关分开后,应保证故障点完全从基体上脱开,并具有明显断开点。

具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。

考虑带电体封闭后,电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。检修人员的人身安全。

电缆分支箱铭牌标识清晰。

      低压分线箱总进线接到变压器 或者箱变的低压出线端,而低压分线箱的出线分别接到各低压用户或者低压用电设备。1.抗腐蚀、耐老化、强度好、寿命长。  箱体采用SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压制成,具有的机械强度及抗腐蚀、耐老化等功能,能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境,使用寿命可达20年及以上。2.耐候性好。箱体具有很好的隔热性能,能有效防止水气凝结。 3.安全可靠。  箱门采用三点锁定结构,具有很强的防盗性能。4.密封性强。 科学合理的配合结构充分保证了箱体的密封性能,能有效防止各种异物进入箱内。 电缆分支箱DF-STC NH1-250A NXEM7-160电子塑壳断路器 DB系列全封闭绝缘母线底板 1200mm宽SMC箱体 E-bus集成母线模板 电缆分支箱DF-SDG 母线转接器SEA630GS 母线转接器SEA250GS ZLSC400